Page 1 sur 2

Question electricité

Publié : septembre 19, 2013, 8:46 pm
par marcel1955
Bonjours tout le monde , j'ai une question par rapport a l'électricité de ma maison : j'ai due changer un fil de courant car trop vieu ( ancien fil noir avec carton intérieur ) et j'ai mit un 12/2 qui alimente 1 plinthe de 8 pieds (ancien modele standart) et un convecteur neuf 1500W , le tout sur une longeur de 50 pieds branché sur un breaker double 30 amp . Suis-je légale et dois-je apporter une modification quelconque ? Deuxieme installation : j'ai aussi changé un vieu fil ( quasi coupé ) qui allimente 2x plinthe de 8 pieds , sur cet config , le cable est du 12/2 sur une distance de 20 pieds max et sur un breaker double de 20 amp . Est-ce ok ? Merci d'Avance :)

Re: Question electricité

Publié : septembre 19, 2013, 9:32 pm
par firefight
ton premier set up (plinthe de 8 pied(2000 watt) + convecteur de 1500watt =total 3500watt
fil necessaire 12-2 disjoncteur de 20 amp( pas plus)pour un fil 12-2 et 20 amp c'est bon pour 3750 watt max


ton 2e set up( 2 plinthe de 8 pied) 2000watt X 2 = 4000 watt, fil necessaire 10-2 sur breaker 30 amp


ton 2 e set up si tu mets un thermostat électronique unique , il devra etre concu pour 4000 watt ou plus

Re: Question electricité

Publié : septembre 19, 2013, 9:41 pm
par Caddyburb
marcel1955 a écrit :Bonjours tout le monde , j'ai une question par rapport a l'électricité de ma maison : j'ai due changer un fil de courant car trop vieu ( ancien fil noir avec carton intérieur ) et j'ai mit un 12/2 qui alimente 1 plinthe de 8 pieds (ancien modele standart) et un convecteur neuf 1500W , le tout sur une longeur de 50 pieds branché sur un breaker double 30 amp . Suis-je légale et dois-je apporter une modification quelconque ? Deuxieme installation : j'ai aussi changé un vieu fil ( quasi coupé ) qui allimente 2x plinthe de 8 pieds , sur cet config , le cable est du 12/2 sur une distance de 20 pieds max et sur un breaker double de 20 amp . Est-ce ok ? Merci d'Avance :)

De toute façon, sur un breaker 30 A., tu devrais avoir un fil 10/2. Un circuit de 30 A. a une capacité de 30 a X 240v= 7200 watts X 80%= 5,760 watts. Si on refait le même exercice pour un circuit de 20 A, on a : 20 a X 240 v X 80%= 3,840 watts.

30 ampères: #10 AWG
20 ampères: #12 AWG
15 ampères: #14 AWG

En faisant ces calculs, tu sauras si tu es dans les normes.

Re: Question electricité

Publié : septembre 19, 2013, 9:48 pm
par Lebleu
firefight a écrit :..............ton 2 e set up si tu mets un thermostat électronique unique , il devra etre concu pour 4000 watt ou plus
Je pense qu'il y en a plus des thermostat électronique de plus de 4000 W.....en tout cas, chez Rona......avant il y avait des 4500 W.

Re: Question electricité

Publié : septembre 19, 2013, 10:08 pm
par marcel1955
Wow , vous avez fait rapide :) Merci beaucoup de votre aide , c'est tres aprécié .

Re: Question electricité

Publié : septembre 20, 2013, 9:11 am
par xsinx
En passant les assurances ne permettent pas de modifier, remplacer ou réparer des fils ou installations électriques dans une maison si tu n'es pas électricien. Si jamais un feu se déclare et ils se rendent compte que tes fils sont neufs ils vont demander la facture et tout et ta demande risque très fortement d'être refusée si ça a été fait "jobber".

Re: Question electricité

Publié : septembre 20, 2013, 10:38 am
par Willy's
xsinx a écrit :En passant les assurances ne permettent pas de modifier, remplacer ou réparer des fils ou installations électriques dans une maison si tu n'es pas électricien. Si jamais un feu se déclare et ils se rendent compte que tes fils sont neufs ils vont demander la facture et tout et ta demande risque très fortement d'être refusée si ça a été fait "jobber".
ben elle a bruler la facture monsieur l'assureur :lol:
et elsaitpus qui est venu faire sa :(mdr) :(mdr) :(mdr) :(mmm)

Re: Question electricité

Publié : septembre 20, 2013, 10:45 am
par xsinx
Willy's a écrit :ben elle a bruler la facture monsieur l'assureur :lol:
et elsaitpus qui est venu faire sa :(mdr) :(mdr) :(mdr) :(mmm)
Pas sur que ça marche... le fardeau de la preuve est de ton bord.. pis le gros chèque du leurs.

Re: Question electricité

Publié : septembre 20, 2013, 10:48 am
par Kerosen
xsinx a écrit :
Willy's a écrit :ben elle a bruler la facture monsieur l'assureur :lol:
et elsaitpus qui est venu faire sa :(mdr) :(mdr) :(mdr) :(mmm)
Pas sur que ça marche... le fardeau de la preuve est de ton bord.. pis le gros chèque du leurs.

Moi on ma déja dit par un assureur, que sa changais rien car il assure un risque, donc le risque que tu pose un fil electrique et que le feu pogne ...........

Re: Question electricité

Publié : septembre 20, 2013, 12:23 pm
par xsinx
Kerosen a écrit :Moi on ma déja dit par un assureur, que sa changais rien car il assure un risque, donc le risque que tu pose un fil electrique et que le feu pogne ...........
C'est à leur avantage de te dire des niaiseries de même :) Demande-le par écrit voir s'ils vont être aussi compréhensifs hehe

Re: Question electricité

Publié : septembre 20, 2013, 1:06 pm
par Kerosen
il ont pas le droit de te mentir, de toute facon ils sont enregistrer il te le disent en plus et sa vaut pour les 2 cotés
et peut importe l'assurance il assure un risque...

Re: Question electricité

Publié : septembre 20, 2013, 1:08 pm
par xsinx
Kerosen a écrit :il ont pas le droit de te mentir
et peut importe l'assurance il assure un risque...
Un risque qu'ils doivent connaître pour accepter de le couvrir :) L'assurance c'est un privilège, pas un droit n'oublie jamais ça.

Re: Question electricité

Publié : septembre 20, 2013, 5:11 pm
par firefight
Lebleu a écrit :
firefight a écrit :..............ton 2 e set up si tu mets un thermostat électronique unique , il devra etre concu pour 4000 watt ou plus
Je pense qu'il y en a plus des thermostat électronique de plus de 4000 W.....en tout cas, chez Rona......avant il y avait des 4500 W.
les 5000 watt n'existes plus , mais les 4000 watt existes encore dans les compagnie comme ouellet et stelpro

Re: Question electricité

Publié : septembre 21, 2013, 7:27 am
par Général Lee
firefight a écrit :
Lebleu a écrit :
firefight a écrit :..............ton 2 e set up si tu mets un thermostat électronique unique , il devra etre concu pour 4000 watt ou plus
Je pense qu'il y en a plus des thermostat électronique de plus de 4000 W.....en tout cas, chez Rona......avant il y avait des 4500 W.
les 5000 watt n'existes plus , mais les 4000 watt existes encore dans les compagnie comme ouellet et stelpro
Même a sa tu met un th de 4000watt sur une charge de 4k il chauffe en cliss bien des client m'ont appeler car il avait peur du feu
donc quand je fil une maison je calcule ma charge a 3750 max pour un th de 4k Mais je comprend pas pk Ouellet a enlever son OTH 550 qui prenait jusqu'a 4,800w de charge soit doit etre une tac tic pour faire plus de $$$$$

Re: Question electricité

Publié : septembre 21, 2013, 10:24 am
par YamHonda
Les thermostats électroniques sont 4000w max, mais il y a encore les bimétal à 5000w (22 A) comme celui-là http://www.homedepot.com/p/Cadet-Double ... j2r5YZLMrg