Page 2 of 2

Re: Pro électricien de maison......

Posted: December 19, 2016, 10:01 am
by out400
Le fil 14-2 est fait pour supporter 15 amp donc si il y a un bout de 14-2 tu devrais être sur un breaker 15 amp
Pour les assurances je sais pas mais pour le code électrique 15 amp c'est 14-2 et ton plus petit fil est 14-2 donc çà te prend un breaker 15 amp

Re: Pro électricien de maison......

Posted: December 19, 2016, 6:31 pm
by firefight
ton fil qui part du panneau est en 12 jusqu'au thermostat donc braker 20 amp

et du thermostat tu pourrait partir avec 4 fil 14-2 vers 4 plinthe de 750 ou 3 de 1000 et une de 750

un exemple si on mets un circuit de chaffage 30 amp avec du 10-2 on se rend pas a chaque plinthe en 10-2 :lol:
a moins qu'il ny ait quune seule plinthe pour la charge de 5000 watt-30 amp

Re: Pro électricien de maison......

Posted: December 20, 2016, 12:57 pm
by ProbeGT
firefight wrote:ton fil qui part du panneau est en 12 jusqu'au thermostat donc braker 20 amp

et du thermostat tu pourrait partir avec 4 fil 14-2 vers 4 plinthe de 750 ou 3 de 1000 et une de 750

un exemple si on mets un circuit de chaffage 30 amp avec du 10-2 on se rend pas a chaque plinthe en 10-2 :lol:
a moins qu'il ny ait quune seule plinthe pour la charge de 5000 watt-30 amp
je pense pas que ce soit légal ton affaire car si un fil 14/2 se fait overloader par un cour circuit ou autre, le breaker va être trop fort pour cette portion.
le breaker ne doit jamais être plus fort que la partie la plus faible de ton fillage et il n'y a rien dans ton énoncé qui protège le 14/2

Re: Pro électricien de maison......

Posted: December 20, 2016, 10:54 pm
by Caverne
ProbeGT wrote:
firefight wrote:ton fil qui part du panneau est en 12 jusqu'au thermostat donc braker 20 amp

et du thermostat tu pourrait partir avec 4 fil 14-2 vers 4 plinthe de 750 ou 3 de 1000 et une de 750

un exemple si on mets un circuit de chaffage 30 amp avec du 10-2 on se rend pas a chaque plinthe en 10-2 :lol:
a moins qu'il ny ait quune seule plinthe pour la charge de 5000 watt-30 amp
je pense pas que ce soit légal ton affaire car si un fil 14/2 se fait overloader par un cour circuit ou autre, le breaker va être trop fort pour cette portion.
le breaker ne doit jamais être plus fort que la partie la plus faible de ton fillage et il n'y a rien dans ton énoncé qui protège le 14/2
Je ne connais pas le code de l'électricité par cœur comme un électricien, mais ce que je sais c'est qu'un 14/2 ne fondera pas à 15.01 A. Un 14/2 peut clairement supporter une charge supérieur à 15 A en autant que cette charge soit de courte durée, tel que le temps qu'il faut à un breaker pour couper le circuit. Le choix d'une câble ne dépend pas seulement du courant à y faire circuler mais aussi de la longueur. Car si on se colle à la théorie, ce qui permet de choisir un câble, c'est l'échauffement toléré et la chute de tension tolérée. Le code ne fait que simplifier la vie des électriciens par des tableaux qui en réalité cachent les calculs réalisés par des ingénieurs.

Re: Pro électricien de maison......

Posted: December 21, 2016, 9:48 am
by out400
C'est vrai que la longeur du fil y fait mais çà s'applique plus aux appareils qu'on branche dans une prise de courant genre toaster , bouilloire etc etc mais dans le bâtiment c'est le code électrique qui prévaut . Si je suis la théorie de firefight çà veut dire que que je part du breaker 15 amp je vais à ma switch de lumière avec du 14-2 mais ma lumière c'est une ampoule led de 3 watts donc de ma switch à la lumière je vais mettre du fil 22-2 et je pourrais même aller plus petit , c,est exactement le même exemple qui mentionne , je voudrais bien voir la face de l'inspecteur quand y vas aller inspecter la job , pis y a de bonnes chance qui demande qui a filer ca ce job la et lui demande de lui montré sa carte de licence d'électricien ha!ha!ha!

Re: Pro électricien de maison......

Posted: December 22, 2016, 9:40 pm
by Lebleu
C'est logique vos réponse mais à étudier mon problème de thermostat, ça se pourrait tu que le thermostat problématique est trop loin de sa plinthe, il est à 16 pieds et à seulement 2 pieds de l'autre thermostat, donc quand je le monte de .5 degré, sa plinthe n'est pas capable de fournir à le faire se stabiliser et la chaleur fait arrêter l'autre thermostat et le thermostat problématique chauffe au fond pour essayer de chauffer tout le sous-sol..

Je sais pas si vous avez compris mais c'est pas évident à expliquer.