question chauffage electrique ?
-
- Messages : 14787
- Inscription : octobre 3, 2004, 7:04 pm
- VTT : Outlander
- Localisation : Granby.....échappé du zoo.
Re: question chauffage electrique ?
La norme légal pour pouvoir mettre du 120 V serait de mettre un 3 conducteurs à partir du breaker et de mettre une boite dans le garage.
Dernière modification par Lebleu le avril 22, 2011, 9:07 am, modifié 1 fois.
-
- Messages : 7080
- Inscription : mai 25, 2002, 7:32 pm
- VTT : renegadexxc1000
- Localisation : chaudieres appalache
Re: question chauffage electrique ?
c'est en plein ca t'as bien appris :wink:Proquad a écrit :En fait, sur un circuit de chauffage on ne doit rien retrouver d'autre.... Seulement du chauffage, et donc, pas le droit de ne prendre qu'un fil de 220 pour avoir du 110v.
exemple ou on aurait un fil 10-3 qui alimente un cabanon, il pourras y avoir du chauffage et de l'éclairage/prise
a condition que ca passe par une petite boite de repartition(disjoncteur) qui séparera un disjoncteur distinct pour le chauffage
et d'autre disjoncteur distinct pour eclairage ou prises a 13 sorties maximum par disjoncteur.
les disjoncteurs pour du chauffage peuvent etre utulisés a 100% seulement que s'il sont estampillé(pour utilisation a 100% de la charge) sinon( aucune description) c'est toujours 80%
gade1000xxc 2012
xp 900 rzr 2011
gade xxc 2010
gadex2008
can am DS 650 2004 et 2006
tjr partant pour un plan pas d'allure comme fullbuzz,inouk et jo raptor
xp 900 rzr 2011
gade xxc 2010
gadex2008
can am DS 650 2004 et 2006
tjr partant pour un plan pas d'allure comme fullbuzz,inouk et jo raptor
-
- Messages : 29100
- Inscription : septembre 3, 2004, 9:19 pm
- VTT : Sportsman 570
- Localisation : St-Hubert BBQ
Re: question chauffage electrique ?
firefight a écrit :c'est en plein ca t'as bien appris :wink:Proquad a écrit :En fait, sur un circuit de chauffage on ne doit rien retrouver d'autre.... Seulement du chauffage, et donc, pas le droit de ne prendre qu'un fil de 220 pour avoir du 110v.
exemple ou on aurait un fil 10-3 qui alimente un cabanon, il pourras y avoir du chauffage et de l'éclairage/prise
a condition que ca passe par une petite boite de repartition(disjoncteur) qui séparera un disjoncteur distinct pour le chauffage
et d'autre disjoncteur distinct pour eclairage ou prises a 13 sorties maximum par disjoncteur.
les disjoncteurs pour du chauffage peuvent etre utulisés a 100% seulement que s'il sont estampillé(pour utilisation a 100% de la charge) sinon( aucune description) c'est toujours 80%
j'le sais que c pas légal là,,,,par le passé je ne le sais pas ,,,mais y'a plein de cabochon la dedans,,,on m'avais demandé de changer des luminaires de place et quand j'ai vu que c'était connnecté de même j'ai refusé de le faire,,,,
-
- Messages : 465
- Inscription : mai 19, 2010, 4:44 pm
- VTT : brute650i2009
- Localisation : Anjou
Re: question chauffage electrique ?
absolumentProquad a écrit :En fait, sur un circuit de chauffage on ne doit rien retrouver d'autre.... Seulement du chauffage, et donc, pas le droit de ne prendre qu'un fil de 220 pour avoir du 110v.
kawa bf 650i 2009!
-
- Messages : 465
- Inscription : mai 19, 2010, 4:44 pm
- VTT : brute650i2009
- Localisation : Anjou
Re: question chauffage electrique ?
Tout les breaker font 100% ils sont conçus pour ca, c'est le code qui demande de ne pas depasser ca. Mais pour le chanffage , on peut aller jusqu'a 100% je crois.Proquad a écrit :Oui, mais ça prend un breaker conçu pour ça... Ils font pas tous du 100%.LordNikom a écrit :ca ce fait mais c'est pas legal.
Et je suis pas sure mais pour le chauffage on peut utiliser 100% du disjoncteur.
kawa bf 650i 2009!
- Proquad
- Messages : 11161
- Inscription : février 9, 2007, 4:45 pm
- VTT : BRP
- Localisation : Drummondville
Re: question chauffage electrique ?
Désolé mais c'est faux. La plupart des disjoncteurs sont fait pour du 80%... et certains le sont pour du 100%.LordNikom a écrit :Tout les breaker font 100% ils sont conçus pour ca, c'est le code qui demande de ne pas depasser ca. Mais pour le chanffage , on peut aller jusqu'a 100% je crois.Proquad a écrit :Oui, mais ça prend un breaker conçu pour ça... Ils font pas tous du 100%.LordNikom a écrit :ca ce fait mais c'est pas legal.
Et je suis pas sure mais pour le chauffage on peut utiliser 100% du disjoncteur.
Can-am DS 450 XMX
-
- Messages : 465
- Inscription : mai 19, 2010, 4:44 pm
- VTT : brute650i2009
- Localisation : Anjou
Re: question chauffage electrique ?
Et je suis pas sure mais pour le chauffage on peut utiliser 100% du disjoncteur.[/quote]
Oui, mais ça prend un breaker conçu pour ça... Ils font pas tous du 100%.[/quote]
Tout les breaker font 100% ils sont conçus pour ca, c'est le code qui demande de ne pas depasser ca. Mais pour le chanffage , on peut aller jusqu'a 100% je crois.[/quote]
Désolé mais c'est faux. La plupart des disjoncteurs sont fait pour du 80%... et certains le sont pour du 100%.[/quote]
Pas sure, dans certaine condition, on peut a ller a 100% et personnellement j'ai jamais installer de breaker spécial consus pour ca.
Oui, mais ça prend un breaker conçu pour ça... Ils font pas tous du 100%.[/quote]
Tout les breaker font 100% ils sont conçus pour ca, c'est le code qui demande de ne pas depasser ca. Mais pour le chanffage , on peut aller jusqu'a 100% je crois.[/quote]
Désolé mais c'est faux. La plupart des disjoncteurs sont fait pour du 80%... et certains le sont pour du 100%.[/quote]
Pas sure, dans certaine condition, on peut a ller a 100% et personnellement j'ai jamais installer de breaker spécial consus pour ca.
kawa bf 650i 2009!
-
- Messages : 5901
- Inscription : mai 20, 2007, 9:23 am
- VTT : oui
- Localisation : Terrebonne (La Plaine)
Re: question chauffage electrique ?
avec le chauffage y'a pas de risques d'avoir une surcharge du circuit faque tu peux utiliser 100% du braker
avec les lumieres et prises tu peut pas etre sur de la charge du circuit lumiere de 100w a place de 60 ou appareil électrique qui tire du courant brancher simultanément dans la meme prise, faque dans se cas ta besoin du 20% de sécurité
en tk c'est de meme que je l'ai compris dans le temps
avec les lumieres et prises tu peut pas etre sur de la charge du circuit lumiere de 100w a place de 60 ou appareil électrique qui tire du courant brancher simultanément dans la meme prise, faque dans se cas ta besoin du 20% de sécurité
en tk c'est de meme que je l'ai compris dans le temps
Ake
Outlander 400 2004
34500km ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶
60CSX
En Afrique y marche +de 1km pour avoir de l'eau potable
moi quand je me leve le matin...je pisse dedans :)
Outlander 400 2004
34500km ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶
60CSX
En Afrique y marche +de 1km pour avoir de l'eau potable
moi quand je me leve le matin...je pisse dedans :)
-
- Messages : 15
- Inscription : février 12, 2008, 10:24 pm
- VTT : en a pas encore
- Localisation : laval ouest
Re: question chauffage electrique ?
En tout cas j'ai lancer tout un débat.
- Caddyburb
- Messages : 4591
- Inscription : juillet 1, 2007, 11:23 am
- VTT : Honda TRX 250
- Localisation : Mauricie
Re: question chauffage electrique ?
C'est souvent de même.........lion72140 a écrit :En tout cas j'ai lancer tout un débat.
Honda Fourtrax 250 1987..............
toujours vivant et en pleine forme.
toujours vivant et en pleine forme.
-
- Messages : 14787
- Inscription : octobre 3, 2004, 7:04 pm
- VTT : Outlander
- Localisation : Granby.....échappé du zoo.
Re: question chauffage electrique ?
T'es dans bonne section. :wink:lion72140 a écrit :En tout cas j'ai lancer tout un débat.
- Proquad
- Messages : 11161
- Inscription : février 9, 2007, 4:45 pm
- VTT : BRP
- Localisation : Drummondville
Re: question chauffage electrique ?
Ce n'est pas vrai Ake... le 80% s'applique à tous les équipements électriques, y comprit le chauffage ;-)AKE a écrit :avec le chauffage y'a pas de risques d'avoir une surcharge du circuit faque tu peux utiliser 100% du braker
avec les lumieres et prises tu peut pas etre sur de la charge du circuit lumiere de 100w a place de 60 ou appareil électrique qui tire du courant brancher simultanément dans la meme prise, faque dans se cas ta besoin du 20% de sécurité
en tk c'est de meme que je l'ai compris dans le temps
Can-am DS 450 XMX
-
- Messages : 1686
- Inscription : juin 30, 2009, 3:14 pm
- VTT : scrambler 850
- Localisation : compté de portneuf/lévis
Re: question chauffage electrique ?
pas sur si je me fie au code électrique...Proquad a écrit :Ce n'est pas vrai Ake... le 80% s'applique à tous les équipements électriques, y comprit le chauffage ;-)AKE a écrit :avec le chauffage y'a pas de risques d'avoir une surcharge du circuit faque tu peux utiliser 100% du braker
avec les lumieres et prises tu peut pas etre sur de la charge du circuit lumiere de 100w a place de 60 ou appareil électrique qui tire du courant brancher simultanément dans la meme prise, faque dans se cas ta besoin du 20% de sécurité
en tk c'est de meme que je l'ai compris dans le temps
62-114 Protection contre les surintensités et groupement
6) Si un branchement, une artère ou une dérivation sont utilisés exclusivement pour l'alimentation de l'appareillage de chauffage, la charge, telle que déterminée par l'arcticle 62-116, ne doit pas exceder:
a) 100% du courant nominal ou du réglage des dispositifs de protection contre les surintensité des conducteurs du branchement, de l'artère ou de la dérivation, si le coffret de branchement, l'interrupteur à fusible, le disjoncteur ou le panneau sont conçus pour un fonctionnement continu à 100% du courant nominal en ampères de ses dispositifs de protection contre les surintensités ; ou
b) 80% du courant nominal (...) si le coffret de branchement (...) sont conçus pour un fonctionnement continu à 80% du courant nominal en ampères de ses dispositifs de protection contre les surintensités.
donc, je pense que le maximum de W de chauffage que tu peux mettre, en mettant uniquement que du chauffage sur ce circuit et en supposant que ton breaker peut prendre 100% continu, est de 4800W, ou si on y va avec 80%, 3840W
- Proquad
- Messages : 11161
- Inscription : février 9, 2007, 4:45 pm
- VTT : BRP
- Localisation : Drummondville
Re: question chauffage electrique ?
Yaris, ça se fait mais avec un breaker spécial pour faire du 100%... Mais règle général, ce sont des disjoncteurs normaux (80%) que l'on retrouve dans les maisons.
Can-am DS 450 XMX
-
- Messages : 465
- Inscription : mai 19, 2010, 4:44 pm
- VTT : brute650i2009
- Localisation : Anjou
Re: question chauffage electrique ?
Moi personnellement je crois pas au disjoncteur prevu pour 100%, mais dans le code, dans la section chaffauge je suis sure qu'on peux aller jusqua 100%. Le 80%,c'est une protection, et dans un circuit normal(autre que chauffage), c'est 12 sorties max par circuits. Une sortie étant estimée a un ampère, donc 12 ampères par circuit qui donne 80%. Mais dans le chauffage, on peux calculler a 100% étant donné qu'on ne depassera jamais cette charge.
kawa bf 650i 2009!